欢迎光临上海滴腾防水防腐工程有限公司网站!
您现在的位置:首页 » 服务项目 » 堵漏防水
地下室堵漏防水

 地下室防水堵漏施工要点:

一、地下室堵漏施工工艺
1、操作流程:
清理基层------涂刷第一遍-----附加增强层处理-----涂刷第二遍-----涂刷第三遍-----涂刷第四遍达一定厚度-----检查修整、验收------保护层施工------质量验收
2、操作要点:
①清理基层:清除基层的浮灰、油污或疏松物等杂质。基面要求必须牢固、平整,对于凹凸不平或有裂纹的基面用防水博士结构修补砂浆掺水泥找平后再施工;基面必须清除干净,不得有浮尘、杂物、明水等。
②配料:配料由专人负责称取材料配制,先按产品提供的配合比(按基材干湿状况和不同材料的吸水率对加水量进行调整)分别称出配料所用的液料、粉料、水,先将水加入液料,用手提电动搅拌器搅拌,在搅拌过程中再将粉料陆续加入,搅拌至少5分钟,是搅拌均匀,呈浆状无团块即可。已拌和好的涂料必须在3小时内用完,各层涂料应分别配制。
3、三涂防水层施工:
1、第一道基层处理
刷第一道防水博士防水涂料,该道涂料用较稀的配合比,对基层进行处理。
2、局部加强层
对于混凝土质量缺陷修补处、墙毛细裂缝处、施工缝、出墙面管口等部位进行加强,可加贴一道纤维布,以增强防水能力。涂层涂料的重量配比为液料:粉料:水=10:10:0~2。
3、第二道
第二道涂料施工各为整体单独一道防水涂料,配比为液料:粉料:水= 10∶10∶0 ~ 2。
4、第三道
对整个除水池的地下室外墙进行涂刷防水博士防水涂料,涂料的重量配比为液料:粉料:水=10:10:0~2。
5、重复第三道施工,做第四道施工:
防水涂料施工完毕,经建设、监理验收合格后,进行保护层施工。保护层将采用三夹板进行防护,使防水层真正受到保护。施工完毕进行土方回填。
四、涂膜防水细部构造施工
外墙基层转角处及地下室飘出的底板处,均应抹成圆弧,其半径不应小于50㎜,以保证涂膜层厚薄均匀,且防水涂料做到飘出底板上。
五、地下室外墙涂膜防水施工的技术措施
(1)基层要求严格
基层是防水层赖以存在的基础,与卷材防水层相比,涂膜防水对基层的要求更为严格。
①平整度
基层的平整度是保证涂膜防水质量的关键。如果基层表面凹凸不平或局部隆起,在作涂膜防水层时就容易出现涂膜厚薄不均、基层凸起的部位,使涂膜厚度减薄,影响了耐久性;基层凹陷部分,使涂膜层增厚,浪费防水涂料。因此新规范规定找平层的平整度用2m长直尺检查,缝隙不应超过5m。
②表面质量
如表面酥松、强度过低、裂缝过大,就容易使涂膜与基层粘结不牢,在使用过程中往往会造成涂膜与基层剥离,而成为渗漏的主要原因之一。新规范规定基层应压实平整,不得有酥松、起砂、起皮等现象。
(2)认真涂刷底面防水层
在基层上按第一层的配比要求配制底层防水剂,起目的是:
①堵塞基层毛细孔,使防水博士防水涂料充分渗透到毛细裂缝中,达到防水目的;
②增加基层与防水层的粘结力;
③涂刷底层防水涂料时,直接将防水博士防水涂料稀释,应用力薄涂,使其渗入基层毛细孔中。
(3)准确计量,充分搅拌
对于防水涂料,施工时应按规定的配合比准确计量,充分搅拌均匀;防水博士防水涂料的粉状填充料,如搅拌不均匀,不仅涂布困难,而且会使没有搅拌均匀的颗粒杂质残留在涂层中,成为渗漏的隐患。
(4)薄涂多遍,确保厚度
确保涂膜防水层的厚度是涂膜防水屋面最主要的技术要求。过薄,会降低外墙整体防水效果,缩短防水层耐用年限;过厚将在一定意义上造成浪费。为此,每遍涂膜厚度以0.4-0.5㎜为宜,涂料用量约1~1.2㎏/㎡,不宜一遍过厚。施工中严格控制加水量,以免涂料流淌,致使立面厚度不易达到设计厚度,同时导致阴阳角堆积过厚,产生裂纹。
(5)铺设羊毛毡加筋布
对于立面墙体存在大的蜂窝、麻面、孔洞、混凝土松散或存在裂缝等自防水薄弱部位。在底层涂料表干后进行第二遍涂刷时,或最后一遍涂刷前即可加铺羊毛毡加筋布。选择铺设羊毛毡加筋布,其加筋布长边搭设宽度不应小于50㎜,短边搭设宽度不得小于70㎜。
若采用二层羊毛毡加筋布时,上下层不得互相垂直铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅度的1/3。
(6)涂刷方向与接茬
防水涂层涂刷致密是保证质量的关键。要求各遍涂膜的涂刷方向应互相垂直,使上下遍涂层互相覆盖严密,避免产生直通的针眼气孔,提高防水层的整体性和均匀性。
涂层间的接茬,在每遍涂布时应退茬50㎜-100㎜,接茬时也应超过50㎜-100㎜,避免在接茬处涂层薄弱,发生渗漏。
(7)收头处理
在涂膜防水层的收头处应多遍涂刷防水涂料,或用密封材料封严。收头处的加筋布应剪裁整齐,粘接牢固,不得有翘边、皱折、露白等现象,否则应先处理后再行涂封。
(8)加强成品保护
整个防水涂膜施工完后,应有一个自然养护的时间。防水博士防水涂料最低养护时间需要72h(即3天),充分养护时间需要7天。特别是由于涂膜防水层的厚度较薄,耐穿刺能力较弱,为避免人为的因素破坏防水涂料的完整性,保证其防水效果,在涂膜未固化前,不得回填土方。
六、注意事项
● 防水涂料是一个防水体系。 在设计施工时,必须配套使用羊毛毡专用加筋布。
● 防水涂料体系施工质量的关键是保证浆料对加筋布充分浸透。施工时要在浸满浆料的布面上,用力涂抹刮压,确保浆料将布均匀浸透,必要时可使用钢刮板或钢抹子等工具。
●   选材时要注意其低温柔度指标,与当地冬季气温的数值。
●   施工后,涂膜应充分干燥。空气湿度特别大,气温低,干燥时间应适当延长。如工程施工环境湿度过大,应采取排潮措施。
●   如施工基面温度较高,拌料时可适当增加水量,以补偿因蒸发过快而造成浆料流动性和浸透性损失。
●   应在5℃以上的温度条件下施工。预计24小时内降水不宜施工。
●  关于水泥防水涂料保护层的设计建议。